为什么消防只对丙类液体中间储罐的平面布置进行了说明,甲乙类液体中间储罐如何布置呢?

为什么消防只对丙类液体中间储罐的平面布置进行了说明,甲乙类液体中间储罐如何布置呢?
2023-08-17

根据石油天然气工程设计防火规范GB50183-2004,8.9.2章节所述,甲、乙、丙类液体储罐区及露天生产装置区灭火器配置,应符合下列规定:

1、油气站场的甲、乙、丙类液体储罐区当设有固定式或半固定式消防系统时,固定顶罐配置灭火器可按应配置数量的10%设置,浮顶罐按应配置数量的5%设置。

当储罐组内储罐数量超过2座时,灭火器配置数量应按其中2个较大储罐计算确定;

但每个储罐配置的数量不宜多于3个,少于1个手提式灭火器,所配灭火器应分组布置;

2、露天生产装置当设有固定式或半固定式消防系统时,按应配置数量的30%设置。

手提灭火器的保护距离不宜大于9m。

据调查,目前国内一些甲、乙类液体储罐与泵房的距离一般在14~20m之间,与铁路装卸栈桥一般在18~23m之间。

发生火灾时,储罐对泵房等的影响与罐容和所存可燃液体的量有关,泵房等对储罐的影响相对较小。但从引发的火灾情况看,往往是两者相互作用的结果。

2023-08-17

因为甲乙类液体中间储罐太过危险,一般是储存在厂房外。